现在人们在进行施工时通常都会选择使用防水的涂料,那么 ,这些防水涂料存在哪些检测方法呢?防水涂料具体的操作步骤又是什么呢?关于防水涂料通常有六种办法进行检测,首先是查看防水涂料的成膜厚度是多少,通常涂料的成膜厚度要在两毫米以上才可以.

 

 

2、开裂延伸率查看:将涂料分屡次涂刷在水泥块上,成膜厚度1.2-1.5毫米,放置7天,放入1%碱水中浸泡7天,不分层,不空鼓为合格

 

 

在防水施工中,监理人员可到施工现场将拌和洽的料,分屡次涂刷在平坦的玻璃板上(玻璃板应先打蜡),成膜厚度1.2-1.5毫米,放置7天后,在1%的碱水中浸泡7天,然后在50℃土2℃烘箱中烘24小时,做哑铃型拉伸试验,需求延伸坚持率到达80%(无处置为200%).如达不到规范,阐明在施工中乳液掺加份额缺乏.

  

3、不透水性查看:楼面防水补漏

 

 

在有条件下,使用仪器检测,其办法是将涂料按份额配好,分屡次涂刷在玻璃板上(玻璃板先打蜡),厚度为1.5毫米,静放7天,然后放人烘箱内50℃±2℃烘24小时,取出后放置3小时,做不透水试验,不透水性为0.3MPa.坚持30分钟无渗漏为合格.

  

若条件不具备,可用目测法查看防水作用,办法是将涂料分4—6次涂刷到无纺布上,干透后(约24h)成膜G型聚合物防水砂浆,可直接成形"8"字模,24小时后出模.放人水中浸泡6天,室内温度25℃±2℃干维护21天,做粘结试验.G型防水砂浆,灰:水:胶=1:0.11:0.14,G型防水砂浆为2.3MPa.厚度为1.2-1.5毫米,做成缓盒子形状吊空,但不得留有死角,再将1%碱水加人盒内,24h无渗漏为合格.   

4、粘结力查看:外墙防水补漏

  

将R型涂料和成芝麻酱状,将和洽的涂料涂到两个半"8"字砂浆块上,放置7天做粘结试验,R型配比(高弹),粉:胶=1:1.4;(中弹),粉:胶=1:0.8-1.R型为0.5MPa,大于等于粘结目标为合格.   

5、低温顺度查看:

  

在玻璃板上打蜡,将施工现场拌和洽的涂料分屡次涂刷在玻璃板上,成膜厚度1.2-1.5毫米,干透后从玻璃板上取下,放置室内(25℃±2℃)7天,然后剪下长120-150毫米,宽20毫米的条状,将冰箱温度调至-25℃,将试片放人冰箱内30分钟,用直径10毫米圆棒正反各环绕一次,无裂纹为合格.如有裂纹阐明乳液低温顺度不敷,还需要继续的粉刷.